О, специалист. Я тебя еще не мучилаЖень.. При всем моем уважении.
Что значит достаточно?
Дык и 63А тоже "достаточно". Он, типа, выдержит.
Только проводку не защитит.
А автоматы ставят именно для защиты проводки, а не для того, чтобы выдержать нагрузку..
16А: ток теплового расцепителя 16А, ток срабатывания 1,45 х 16 = 23,2А. 23,2 > 21,44, не подходит для защиты сечения 1,5 мм², подходит для защиты сечения 2,5 мм².
Смотри, схема:
От лэпки на ответвительном прокалывающем зажиме 35 метров ввг 2х10, вводный, двухполюсный автомат 50а С, далее счетчик, за ним реле контроля напряжения на те же 50ампер, противопожарный узо (с мощностью не разобралась пока), далее 3-4 узо и на каждом несколько автоматов в суммарной мощности, не превышающей мощность узо, на который они подключены. Теперь вопросы:
1. Стабилизатор напряжения идет перед счетчиком, или после?
2. По мощности стабилизатор должен совпадать с вводным автоматом, или должен быть больше/меньше?
3. Тот же вопрос по узошкам. Кто то пишет, что узошки должны быть меньше вводного автомата, тогда он в этой цепи заменит автоматы, которые ставят перед узо для защиты. (Коряво, но, надеюсь, понятно донесла), а кто-то пишет, что узо должно быть немного мощнее. Т.е. если вводный на 50а, то узо на 63.
4. Если узо больше по мощности вводного - какой мощности автомат ставить перед узо?
5. Как рассчитать мощность противопожарного узо?
6. И последнее. От щитка до распредки идет ввг 4 квадрата, далее в разводке используется 2,5 и 1,5 - по какому сечению в итоге считается мощность автомата?
Я конечно понимаю, что для спеца вопросы глупые. Но буду благодарна, если ответишь)
Щиток спец будет собирать, но хотелось бы понимать, что он делает и понимать - разбирается ли человек. А то назвался электриком, а там кто знает, какой он на самом деле. Навертит - не разгребешь потом.